Forum Atelier Bois
demande de liste de débit|Forum|Atelier Bois
avril 6, 2017
Bonjour Virginie,
Excuser moi pour ce retard.
Voici le fichier de l’escalier V9. J’ai adapté les raccords entre les pièces et mis le poteau 4 et 5 en raccord avec le sol. Cela me parais la meilleure solution. Il faut bien fixer les extrémités de l’escalier pour avoir une bonne stabilité a l’intérieur de l’escalier. Un prolongement du poteau 6 ou 7 serait un bon soutien pour l’escalier intérieur mais pas indispensable.
Michel
mars 13, 2021
virginie thebaud a déclaré
Bonjour Michel,Je commence par un grand merci 🙂
L’échappée n’est pas tout à fait satisfaisante mais dans la mesure où il s’agit d’un cas de réhabilitation et que l’escalier est destiné à desservir le R+2 (seulement une chambre) et qu’en prime, nous ne sommes pas très grand, je vais m’en contenter. (en PJ la V8 avec la trémie)
Pour les portées, l’escalier va reposer sur la poutre chêne du plancher à l’étage ; liaison au niveau des poteaux 9 et 10 contre les poteaux du mur à l’étage (équerre métallique poutre/poteaux) et sur le sol au niveau d’une poutre chêne (équerre métallique crémaillères/sol).
Le mur du côté de la volée n°2 est en biais (cheminée) donc les poteaux ne pourrons pas reposer dessus. Le top serait que l’escalier ne repose pas du tout sur ce mur mais je ne suis pas sûre qu’il puisse être totalement auto-porté. Autre option que j’avais en tête : mettre les poteaux 4 et 5 jusqu’au sol (ils arriveraient également au dessus d’une poutre en chêne permettant la répartition des charges).
Pour les liaisons des pièces de l’escalier, je vous fait une confiance aveugle.
Pour moi, votre V9 me convient mais avant de sortir la liste de débit, je veux bien votre avis sur la répartition des charges ?
Bon week-end
Virginie
Bonjour,
Je me dis que mon post est peut-être « passé à la trappe ». Je le fais donc remonter.
A vous lire.
Bonne journée
Virginie
mars 13, 2021
Bonjour Michel,
Je commence par un grand merci 🙂
L’échappée n’est pas tout à fait satisfaisante mais dans la mesure où il s’agit d’un cas de réhabilitation et que l’escalier est destiné à desservir le R+2 (seulement une chambre) et qu’en prime, nous ne sommes pas très grand, je vais m’en contenter. (en PJ la V8 avec la trémie)
Pour les portées, l’escalier va reposer sur la poutre chêne du plancher à l’étage ; liaison au niveau des poteaux 9 et 10 contre les poteaux du mur à l’étage (équerre métallique poutre/poteaux) et sur le sol au niveau d’une poutre chêne (équerre métallique crémaillères/sol).
Le mur du côté de la volée n°2 est en biais (cheminée) donc les poteaux ne pourrons pas reposer dessus. Le top serait que l’escalier ne repose pas du tout sur ce mur mais je ne suis pas sûre qu’il puisse être totalement auto-porté. Autre option que j’avais en tête : mettre les poteaux 4 et 5 jusqu’au sol (ils arriveraient également au dessus d’une poutre en chêne permettant la répartition des charges).
Pour les liaisons des pièces de l’escalier, je vous fait une confiance aveugle.
Pour moi, votre V9 me convient mais avant de sortir la liste de débit, je veux bien votre avis sur la répartition des charges ?
Bon week-end
Virginie
avril 6, 2017
Bonjour Virginie,
Il a encore du travail a cet escalier.
Il est impératif que les crémaillères pénètre les poteaux pour la rigidité de l’ensemble. En premier lieu il faut connaitre l’emplacement technique de l’escalier.
L’extérieure de l’escalier longe un mur ? Y aura t-il des fixations murale ou est-il complètement auto-porteur ? Les mesures de la trémie ? L’échappement ?
Le dépassement des marches se fait d’une autre manière dans SD en rajoutant un limon invisible hors de la cage.
Voici un modèle adapter.
Michel